장항동 누수탐지 욕실 물떨어짐 파이프 누수

페이지 정보

작성자 Spotty
작성일25-05-21 06:53 조회1회 댓글0건

본문

안녕하세요, 장항동누수탐지 누수가 있는 현장이면어디든 출동하는 이건누수탐지공사 입니다.​오늘은 일산 장항동에 위치한헬스장에서 발생한 누수 현장입니다. 벧엘교회 맞은편에있는 헬스장으로 인테리어 공사 후1년 뒤 물이 아래층으로 새서출동한 현장 입니다.피해 부동산 천장 물샘1. 피해 상황 장항동누수탐지 파악​아래층 피해상가는부동산 상가로 천장에물이 잔뜩 고여있는게열화상카메라로 확인 됩니다.​샤워실2. 샤워실 문제 원인 탐색​위층에 올라가 물이 새는남자 샤워실에서 외관상이상은 없는지 외관 및 소리로한번씩 확인합니다.계량기 확인 눈에띄는 결함은 발견하지 못해계량기 별침이 돌아가는지확인해 장항동누수탐지 장항동 헬스장 누수 여부를간단하게 검사합니다.200L 온수기 두대가 있어계량기로 직수 온수누수 여부를 검사하긴 위해서온수기에 들어가는 냉수 주입구밸브를 닫고 검사를 진행 합니다.​계량기 검사 결과 온수에서장항동 헬스장 누수가 있는 상황입니다.온수기와 T부속3. 공압 장항동누수탐지 검사로 문제 지점 확인​공압검사를 위해 온수기 2대로연결되는 T부속을 풀어줘여자, 남자 샤워실로 공압검사를진행합니다.공압계직, 온수 각각 6kg의 압력을 걸어장항동 헬스장 누수공압검사를 진행합니다.온수 공압계계량기 검사결과와 같게온수에서 압력이 조금씩떨어지네요. 그럼 온수부분에서 무슨 문제가 장항동누수탐지 있는지샤워기 수전을 전체적으로확인합니다.4. 문제 발생 지점 상세 확인​한 수전에서 공기가 빠지면서거품검사 해보니거품이 나는 상황입니다.이 같은 경우는 2가지를 의심해 볼 수 있는데샤워기 수전 설치가잘못됐거나 수도배관 누수가수전쪽으로 올라오는 경우를의심해 볼 수 장항동누수탐지 있는 상황입니다.pb 수전구 녹슴pb 수전구쪽도 확인해 보니녹이 쓸어 있습니다.아무래도 수전에서 문제가있어 보이는 장항동 헬스장 누수탐지현장입니다.샤워수전 해체일단 샤워수전을 몽키로풀어주고편심샤워수전 편심을 확인해 보니나사산이 3개까지 밖에안들어갔네요. 편심만 보면테프론을 부족하게 감았거나설치시 편심을 조금 장항동누수탐지 덜 조인것처럼보입니다. 샤워수전 메꾸라5. 최종 진단 및 해결​그럼 수도배관에는이상이 없는지 메꾸라를 친뒤공압검사를 다시 진행합니다.​공압검사시 압력의 변화가 없다면샤워기 수전 설치가 잘못된거고압력이 계속 빠진다면배관에서 누수가 있다고 봐야 합니다.​샤워실 수리중다행이 공압검사 결과 장항동누수탐지 압력은추가로 빠지지 않아 설치 문제로여겨지며 배관에는 큰 이상이없어 보입니다.6. 마무리​해당 샤워장은 사용 못하게수리중 이라고 적어놓고혹시 몰라 pb수전구도녹이 슬어 인테리어 업체에서일부 교체를 진행해 주기로하고 장항동 헬스장 누수탐지를 마쳤습니다.경기도 고양시 일산동구 장항동누수탐지 고봉로 32-19 3층 303호​